Sterowniki na tablicy synoptycznej - zasada działania

Dyskusja na temat systemu zasilania obiektu Radiofonicznego Ośrodka Nadawczego

Moderator: Łukasz-O

Sterowniki na tablicy synoptycznej - zasada działania

Postprzez Łukasz-O » 22 wrz 2013, 00:46

Jak wiemy, wszystkie przełączniki na tablicy synoptycznej na sali nadajników były zdublowane z odpowiednikami w rozdzielniach. Są to tzw. sterowniki wyłączników.
Sterownik 2.jpg

Sterowniki były łączone równolegle (nie jak wcześniej pisałem szeregowo - pomyłka ;)) z tym, że ich ewentualna niezgodność położenia dźwigni była sygnalizowana lampką kontrolną umieszczoną wewnątrz pokrętła.
Oto schemat sterowania wyłącznikiem za pomocą sterownika:
SCHEMAT STEROWANIA.jpg


Gdzie:
1W - wyłącznik;
OD - odłącznik;
PA1 i PA2 - przekładnik prądowy;
PV1 i PV2 - przekładnik napięciowy;
S - stycznik;
T - transformator;
PGP - przekaźnik gazowo-przepływowy;
WP - wskaźnik położenia odłącznika;
ST - sterownik (na schemacie jest jeden ale w rzeczywistości były dwa równoległe, jeden w rozdzielni, drugi na tablicy synoptycznej);
ZR - wyzwalacz;
A - amperomierz;
1Ls - lampka sygnalizacyjna 220V czerwona (w naszym przypadku tylko w rozdzielni nn);
2Ls - lampka sygnalizacyjna 220V zielona (w naszym przypadku tylko w rozdzielni nn);
3Ls - lampka sygnalizacyjna 220V czerwona (w naszym przypadku nie dotyczy);
4Ls - lampka sygnalizacyjna 220V zielona (w naszym przypadku nie dotyczy);
5Ls - lampka sygnalizacyjna 220V żółta w sterowniku;
2W - wyłącznik pakietowy sterowania i sygnalizacji akustycznej;
1Be - bezpiecznik;
2Be - bezpiecznik;
3Be - bezpiecznik;
4Be - bezpiecznik;
Li - licznik energii elektrycznej (nie dotyczy naszego przypadku)
P - przekaźnik pomocniczy;
PN1 i PN2 - przekaźnik nadprądowy.

Typ urządzeń i aparatów oraz szczegóły schematu mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistości ale zasada działania była zawsze taka sama.
Nie każdy potrafi czytać schematy, jeśli będzie potrzeba to omówię cały schemat krok po kroku :)

Zasada działania sterownika:
Sterownik wyłącznika .jpg

Na zdjęciu sterownik jest w pozycji "wyłączony". Aby załączyć wyłącznik należało przestawić dźwignię sterownika w pozycję "załączony" (zapali się lampka zakłóceń sygnalizująca niezgodność położenie sterownika ze stanem faktycznym wyłącznika). Następnie wcisnąć pokrętło i przestawić o kolejne 45 stopni w prawo na pozycję "załączanie". Wyłącznik się załącza, lampka zakłóceń gaśnie a pokrętło wraca samoczynnie do położenia "załączony".
Analogiczna sytuacja była z wyłączeniem wyłącznika.
Pokrętło przestawiamy o 90 stopni w lewo (zapala się lampka zakłóceń sygnalizująca niezgodność położenie sterownika ze stanem faktycznym wyłącznika), następnie wciskamy pokrętło i przestawiamy jeszcze o 45 stopni w lewo. Następuje wyłączenie wyłącznika, lampka zakłóceń gaśnie i dźwignia wraca samoczynnie na pozycje "wyłączony".
Lampka zakłóceń zapalała się również w przypadku zadziałania wyłącznika samoczynnie, np. w skutku zwarcia. Reasumują, lampka w sterowniku sygnalizowała niezgodność położenia dźwigni na schemacie w stosunku do stanu wyłącznika.

Gdy wyłączyliśmy dany wyłącznik sterownikiem w tablicy synoptycznej na jego odpowiedniku w rozdzielni zapalała się lampka zakłóceń (i na odwrót). Wystarczyło w rozdzielni zmienić położenie dźwigni sterownika i lampka gasła - stan zgodny z położeniem na schemacie. Samo przestawienie dźwigni z położenia "załączony" na "wyłączony" nie powodowało żadnej reakcji po za zapaleniem się lampki zakłóceń.
Łukasz-O
Ekspert
 
Posty: 1559
Dołączył(a): 22 gru 2010, 23:12
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sterowniki na tablicy synoptycznej - zasada działania

Postprzez soundsystem » 23 wrz 2013, 22:00

Dziękujemy Łukaszu. Jak zwykle fachowy i kompetentny opis.
Powiem szczerze, że sposób załączania był do dziś dla mnie niewiadomy. Ale dziś mnie oświeciło.
Jeszcze raz dzięki.
soundsystem
Ekspert
 
Posty: 353
Dołączył(a): 04 gru 2011, 22:38

Re: Sterowniki na tablicy synoptycznej - zasada działania

Postprzez cubznpl » 27 wrz 2013, 00:07

Na zdjęciu jest jednak błąd (napis "włączony" zamiast "wyłączony").

Dziękuję za zwrócenie uwagi, opis poprawiłem. [Łukasz]
Avatar użytkownika
cubznpl
Site Admin
 
Posty: 400
Dołączył(a): 04 mar 2011, 04:24
Lokalizacja: Płońsk

Re: Sterowniki na tablicy synoptycznej - zasada działania

Postprzez Łukasz-O » 28 wrz 2013, 00:14

Wygląd sterownika SMG TC:
IMAG0541.jpg
IMAG0541.jpg (62.81 KiB) Przeglądane 1568 razy

Zdjęcie zapożyczone ze strony STANEL. Te sterowniki i kwitowniki wciąż można jeszcze kupić :)


Jego odpowiednik jest produkowany do dnia dzisiejszego przez firmę ELBAR INVESTMENT z Józefowa k/Otwocka:
Dane ogólne
Wymiary i opis tabliczek
Przykładowy schemat połączenia
Zasada podstawowa działania jest identyczna.

W naszym przypadku niuansem i niewiadomą może być pewna dowolność zastosowanych dodatkowych pakietów sterowniczych. Jestem na etapie załatwiania karty katalogowej SMG TC z 1971r. (takie były w Konstantynowie) dla wersji podstawowej. Znalazłem dojście do byłego pracownika zakładów, które wytwarzały tą aparaturę sterowniczą. Zobaczymy co z tego wyniknie.
Łukasz-O
Ekspert
 
Posty: 1559
Dołączył(a): 22 gru 2010, 23:12
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sterowniki na tablicy synoptycznej - zasada działania

Postprzez Łukasz-O » 05 paź 2013, 02:57

Oryginał z Konstantynowa, czyli SMg-TC (Producent: Centrala Wytwórczo-Usługowa "Libella", Warszawa, ul. Wielicka 30) :
Rys. Ster..jpg

OPIS:
1. Pokrętło;
2. Pierścień mocujący;
3. Szyldzik;
4. Przeciwnakrętka;
5. Wkręty;
6. Płytka czołowa;
7. Klucz specjalny (wyjmowanie żarówki);
8. Klucz zwykły (montaż sterownika).

Sterownik posiadał żarówkę telefoniczną z szeregowym rezystorem 3000 ohm dla 220V DC.
Łukasz-O
Ekspert
 
Posty: 1559
Dołączył(a): 22 gru 2010, 23:12
Lokalizacja: Warszawa


Powrót do Technikalia- Urządzenia zasilające

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron