W dniu 14 grudnia 1994r sejm RP wydał Ustawę O Radiofonicznym Ośrodku Nadawczym
w Konstantynowie Dz. U. nr 2 z 11 stycznia 1995 r.
Wydane zostało również pozwolenie na budowę ANB. 7351/I/121/94 z 19 grudnia wydany przez ówczesny Urząd Rejonowy w Płocku.
Opracowano indywidualny projekt odbudowy masztu zawierający podstawowe dane konstrukcyjno-technologiczne
Prace studialne wykonał zespół pod kierunkiem prof. dr inż. Andrzeja Gomulińskiego z politechniki Warszawskiej i prof. dr Hab. Kazimierza Sobczyka z ośrodka IPPT PAN.
Przyjęto następujące rozwiązanie:
Wysokość masztu - 646m n p z.
Trzon maszty o przekroju trójkąta równobocznego o boku B = 4,5m.
Trzon masztu z segmentów o długości 9m.
Łączenie segmentów – skręcanie śrubami..
Łączniki, śruby ze stali nierdzewnej klasy 8,8.
Trzon dolny wzmocniony, dostosowany do podnoszenia podnośnikami hydraulicznymi.
w przypadku konieczności wymiany izolatora.
Fundamenty, wykorzystanie istniejących z niewielkimi przeróbkami przy fundamentach odciągowych (w pierwszych i piątych).
Liczba poziomów odciągów – 7.
Liny odciągów jednozwite o średnicy 45 mm.
Połączenia odciągów do urządzenia napinającego od strony fundamentu i masztu- dwuprzegubowe w płaszczyznach wzajemnie prostopadłych.
Na odciągach montowane tłumiki drgań.
Izolatory kanadyjskiej firmy Racal-Decca Canada Ltd.
Monitoring – komputerowy do celów kontrolno pomiarowych sił w odciągach i odkształceń trzonu masztu.
Ochrona odgromowa główna - wewnątrz masztu umieszczona współosiowo rura o średnicy 160 mm uziemiająca o długość całkowitej 415m.
Bezsłupowe skratowanie w kształcie litery W.
Skratowanie ścian –Krata typu W z rur 114,3x7,1 mm stal R35.
Krawężniki w o przęsłach O-A i C-E z prętów pełnych o średnicy 170 mm.
Krawężniki w o przęsłach E-F i G-H z prętów pełnych o średnicy 150 mm.
Krzyżulce z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie i wewnętrznie, otwarte nie zatrzymujące wody.
Wyposażenie masztu:
Dźwig towarowo osobowy – prędkość 0,5m/s udzwig 3 osoby + 100 kg.
Pomosty spoczynkowe i ich bariery – co 25m.
Drabina – bezpośrednio koło dżwigu.
Instalacja oświetlenia przeszkodowego.
Ochrona antykorozyjna:
Przez ocynkowanie warstwą (0,250 mm) i dodatkowo zabezpieczone powłokami malarskimi.
Liny odciągów w klasie I ocynkowane i dodatkowo wypełnione elastyczną masą uszczelniającą.
Wykonawstwo:
Trzon masztu montowany będzie na budowie z segmentów skręcanych.
Dolny segment ustawiony na specjalnym ruszcie za pomocą dźwigu samojezdnego na podnośnikach hydraulicznych.
Montaż masztu na fantomie izolatorów
Dalsze segmenty będą montowane za pomocą dźwigu pełzającego. Zostanie on zaprojektowany i wykonany przez wykonawcę maszty, podobnie jak projekt organizacji i technologii masztu.
Odciągi:
Wysokości zaczepów na maszcie - 62,5m 134,5m 224,5m 320,5m 422,5m 530,5m 608,5m
Odległość fundamentów odciągów od osi maszty - 135,7m 257,4m 321,7m 377,2m 417,1m
Odciągi piętra pierwszego i drugiego zakotwione w tym samym miejscu (135,7m)
Odciągi piętra szóstego i siódmego zakotwione w tym samym miejscu (417,1m)
Trwałość konstrukcji określono na 50 lat.
Zaprojektowano uwzględniając warunki występujące w I strefie klimatycznej wg normy PN-77B-02011
Projekt zaopiniowali pozytywnie w części mechanicznej prof. dr inż. Jan Augustyn i prof. Dr hab. Inż. Roman Ciesielski, a w zakresie elektrycznym i radiowym prof. dr hab. Daniel Bem
Protesty okolicznych mieszkańców zniweczyły plany, a uchwalona przez sejm Ustawa z dnia 14 marca 2002 r. o uchyleniu ustawy o Radiofonicznym Ośrodku Nadawczym w Konstantynowie. (Dz. U. z dnia 22 maja 2002 r.) przesądziła los RCN.
Pozdrawiam